linea electrica para riego
SMC123 escribió:
Me urge saber como calcular seccion minima en cable de aluminio para linea trifasica y bomba de 1,5 cv a 2000 metros de distancia en baja tensión.Gracias
--------------------------------------------------------------------------------
pesadillaeterna respondió:
Hola,
Linea trifasica 380V
Caida de tensión 5% ----> 19V
L = 2000
Resistividad Al = 0,28
Intensidad motor 1,5CV = 2,85A
Cos f = 0,85
S = 123,66 MM = 125MM. Para Caida 5%
--------------------------------------------------------------------------------
SMC123 respondió:
Gracias
Me urge saber como calcular seccion minima en cable de aluminio para linea trifasica y bomba de 1,5 cv a 2000 metros de distancia en baja tensión.Gracias
--------------------------------------------------------------------------------
pesadillaeterna respondió:
Hola,
Linea trifasica 380V
Caida de tensión 5% ----> 19V
L = 2000
Resistividad Al = 0,28
Intensidad motor 1,5CV = 2,85A
Cos f = 0,85
S = 123,66 MM = 125MM. Para Caida 5%
--------------------------------------------------------------------------------
SMC123 respondió:
Gracias